调节水量用的活塞弹簧式针型阀的控制问题解析如下:
不给水,用水泵把净水分配到几座配水池中。在送水系统中,为了使流向配水池内的水量一定,在配水池前安装活塞弹簧式针型阀,并在其上游侧安装电磁流量计。为了经常保证一定的流量,活塞弹簧式针型阀对应于上游流量而开闭。
可是,实际上由于阀上游侧的水压变化(因为其它配水他阀的关闭)和活塞弹簧式针型阀本身的开闭而引|起的水压变化,阀产生振动现象,不能保持规定的进水量。这是因为在一侧的水压变化尚未稳定前开闭阀门,又会引起另- -侧压力的变化。
预防的措施是,把阀的二次动作时间定为3秒钟,等待时间为3分钟,安装了同整定值能配合的调节装置。另外,对进水压励经常高的低位置配水池,关小活塞弹簧式针型阀会发生气蚀,附设了减压式针阀。